Non, le halon n'est plus autorisé (et heureusement !).
Je voudrais tuer une légende, parce que je l'ai lu dans les deux fils concernant l'incident d'OVH :
Les systèmes au gaz (azote) n'évacuent pas, ni ne 'consomment', l'oxygène de l'air. Ils diminuent seulement sa concentration (de 21 à ~18/16%) dans l'air, diminuant la part oxydant du triangle du feu.
Ils ont aussi l'avantage de faire baisser la température (expansion liquide -> gaz), diminuant la part énergie du triangle du feu.
L'effet recherché est l'étouffement du feu, sans altérer le matériel électrique (donc informatique).
Pour avoir testé, on se retrouve au sommet de l'himalaya en deux minutes. Ça file un bon mal de crâne, mais ça ne tue pas. Si les buses de diffusion sont "subsoniques", le matos informatique est sauvable, sinon, on dit adieu à ses disques mécaniques et à ses axes de ventilo (et à ses tympans si on est resté dans la salle).
Il existent aussi des systèmes d'extinction à la mousse (humide) ou micro-brouillard. Dans ce cas, il faut que l'alimentation électrique IT ait été coupée. Ça coûte un peu plus cher et les tests sont... pénibles.
mes 2c.
Proverbe Alien : Sauvez la terre ? Mangez des humains !
[^] # Re: test grandeur nature :-/
Posté par Loïs Taulelle ࿋ (site web personnel) . En réponse au journal OVH - Le nuage part en fumée ?. Évalué à 10. Dernière modification le 10 mars 2021 à 20:25.
Non, le halon n'est plus autorisé (et heureusement !).
Je voudrais tuer une légende, parce que je l'ai lu dans les deux fils concernant l'incident d'OVH :
Les systèmes au gaz (azote) n'évacuent pas, ni ne 'consomment', l'oxygène de l'air. Ils diminuent seulement sa concentration (de 21 à ~18/16%) dans l'air, diminuant la part oxydant du triangle du feu.
Ils ont aussi l'avantage de faire baisser la température (expansion liquide -> gaz), diminuant la part énergie du triangle du feu.
L'effet recherché est l'étouffement du feu, sans altérer le matériel électrique (donc informatique).
Pour avoir testé, on se retrouve au sommet de l'himalaya en deux minutes. Ça file un bon mal de crâne, mais ça ne tue pas. Si les buses de diffusion sont "subsoniques", le matos informatique est sauvable, sinon, on dit adieu à ses disques mécaniques et à ses axes de ventilo (et à ses tympans si on est resté dans la salle).
Il existent aussi des systèmes d'extinction à la mousse (humide) ou micro-brouillard. Dans ce cas, il faut que l'alimentation électrique IT ait été coupée. Ça coûte un peu plus cher et les tests sont... pénibles.
mes 2c.
Proverbe Alien : Sauvez la terre ? Mangez des humains !