C'est bien, je peux répondre à toutes les questions en une seule:
Réactif veut dire que ça se comporte principalement comme une résistance, ie que l'inductance et la capacité sont négligeables, donc oui ça fait que le courant est proportionnel à l'amplitude en tension
Pour du 30 Mhz sur un réseau aussi étendu qu'un réseau électrique domestique, avec une tonne de cables en parallèles, voui ca me semble être une hypothèse très forte quand même dans ce cas.
L'information sur l'intensité du CPL ne peut pas être trouvé, si sa tension est régulée à 1V (ce qui est ce que google semble me dire), mais que tu n'as aucune résistance sur ton réseau, et bah ça te fera un courant de 0A. Sauf que le courant du 220V sera aussi de 0A.
Ben non :P
1°) aucune résistance (0 Ohms) ca veut dire que j'ai une intensité infinie.
2)) Le 1V du cpl ne sert qu'a transmettre l'information, donc son intensité peut se permettre d'être assez faible (et je pense que le boitier cpl présente une résistance extrêmement importante en entrée pour son canal info).
Le 220v ne sert pas à transmettre de l'information mais uniquement de l'énergie, aux appareils branchés, donc l'intensité utilisée est conditionné par les appareils branchés.
Si tu as juste ton adaptateur cpl de branché, voui on peut considérer que les deux intensité (alim cpl en 220v et envoi info) tendent vers 0.
Mais si tu utilise ton réseau, ce n'est plus du tout vrai.
[^] # Re: Pollueur va
Posté par briaeros007 . En réponse au journal CPL et sources. Évalué à 2.
Réactif veut dire que ça se comporte principalement comme une résistance, ie que l'inductance et la capacité sont négligeables, donc oui ça fait que le courant est proportionnel à l'amplitude en tension
Pour du 30 Mhz sur un réseau aussi étendu qu'un réseau électrique domestique, avec une tonne de cables en parallèles, voui ca me semble être une hypothèse très forte quand même dans ce cas.
L'information sur l'intensité du CPL ne peut pas être trouvé, si sa tension est régulée à 1V (ce qui est ce que google semble me dire), mais que tu n'as aucune résistance sur ton réseau, et bah ça te fera un courant de 0A. Sauf que le courant du 220V sera aussi de 0A.
Ben non :P
1°) aucune résistance (0 Ohms) ca veut dire que j'ai une intensité infinie.
2)) Le 1V du cpl ne sert qu'a transmettre l'information, donc son intensité peut se permettre d'être assez faible (et je pense que le boitier cpl présente une résistance extrêmement importante en entrée pour son canal info).
Le 220v ne sert pas à transmettre de l'information mais uniquement de l'énergie, aux appareils branchés, donc l'intensité utilisée est conditionné par les appareils branchés.
Si tu as juste ton adaptateur cpl de branché, voui on peut considérer que les deux intensité (alim cpl en 220v et envoi info) tendent vers 0.
Mais si tu utilise ton réseau, ce n'est plus du tout vrai.