• # Et chez Redbus ils tiennent combien de temps ? Pas assez ...

    Posté par . En réponse au journal [Sondage] Sans électricité fournie par EDF, votre site tient combien de temps ?. Évalué à 4.

    Ah souvenir souvenir !

    http://209.85.129.104/search?q=cache:xdqWSqqawqQJ:www.sivit.(...)

    ( texte abrégé, lire le lien ci-dessus pour la version complète ).

    Courbevoie, le 02 mars 2006

    Coupures de fourniture électrique durant une opération de maintenance préventive planifiée
    • Le 28 février 2006 à 14h00 notre prestataire de maintenance a débuté une
    intervention de maintenance préventive planifiée[...]
    • Durant le remplacement préventif des batteries de la partie DC de cette unité
    de contrôle, une coupure électrique s’est produite à 14h20 et a engendré
    l’ouverture et l’inhibition des disjoncteurs principaux (y compris ceux
    alimentés par les transformateurs EDF). Cette coupure électrique est due au
    fait que le prestataire de maintenance a dans un premier temps coupé
    l’alimentation secteur de l’unité de contrôle et a en même temps isolé
    l’alimentation redondante de l’arrivée batteries. En conséquence, il n’y avait
    plus d’alimentation [...] les UPS sont passés en mode batteries [...] Nos équipes
    sont intervenues immédiatement [...] Néanmoins, entre-temps les UPS sont arrivés à cours de capacité [...]
    Si le prestataire de maintenance n’avait pas coupé l’alimentation secteur de l’unité de contrôle avant de débuter le remplacement des batteries cet incident ne serait pas survenu.

    http://www.google.fr/search?hl=fr&q=redbus+coupure+coura(...)

    IL y a des jours comme ça ...

    N.B. Redbus est un datacenter, et cet incident a impacté pas mal de monde ...

    Et depuis on dit que :
    Il y a deux sortes d'électricien : ceux qui ont déjà coupé un datacenter, et les autres !