• [^] # Re: déjà tu n'es plus à la page

    Posté par . En réponse au journal Le DPE immobilier est mal conçu. Évalué à 3.

    Il concerne la mousse polyuréthane expansive projetée

    Oui, j'ai pris ce lien car il décrit bien le phénomène mais, à ma connaissance, c'est valable pour tous les isolants en polyuréthane. Tu peux chercher 'polyuréthane "dérive thermique"' pour davantage de documentation.

    Ceci pourrait expliquer la rapide dégradation des performances.

    Comme, dans ce document, ils parlent de mousse polyuréthane, les conditions ne sont pas les mêmes que pour des plaques d'isolant. Avec des plaques d'isolant, il y aura normalement un pare-vapeur, une lame d'air et, comme l'épaisseur de la plaque sera a priori plus importante, la pénétration complète de l'air sera plus lente. Donc effectivement, la perte de performance ne se fera pas en 3 ans, mais plutôt en 10-15 ans, d'après les infos que j'ai glanées deci-delà.

    Quoi qu'il en soit, cette histoire de tassements m'a fortement intrigué

    D'expérience personnelle :

    • Placo + polystyrène : idem, pas bougé en 50 ans
    • Laine de verre : 20 cm posés il y a 20 ans, le tassement n'est vraiment pas flagrant
    • Pour de la ouate de cellulose projetée, c'est un risque qui me semble crédible, surtout sur une surface verticale. Je ne vois pas trop quel autre isolant serait sujet au tassement, hors malfaçon.