• [^] # Re: j'espérais un rapport sur l'incident...

    Posté par (site web personnel) . En réponse au lien OVH : un rapport de Bureau Veritas révèle les manques de la sécurité incendie du site de Roubaix OVH. Évalué à 5. Dernière modification le 10 mai 2021 à 08:47.

    Il s'agit du site de Roubaix, pas celui de Strasbourg.

    Pour moi le rapport est édifiant : pas de parafoudre type 1 sur les tableaux basses tensions, en plus du paratonnerre avec le câble de masse qui se balade à l'intérieur des locaux, sans parler des batteries (qui ne respectent pas les conditions minimales), qui se trouvent de plus non isolées (le document n'est pas très clair à ce sujet).

    Faut bien comprendre qu'en France et en Europe, la réglementation est très précise concernant les installations électriques : par exemple il est interdit d'avoir des prises électriques de recharge de voiture en étage. Ça doit être en sous-sol. Exit les parkings en étages, tous les parkings respectent scrupuleusement ces directives. Ici on apprend qu'avoir des locaux de batteries en étage, non dans des locaux séparés, sans accès pour les pompiers, c'est : "oh, allez, mise en conformité mineur", correction en 2022 ... C'est bon, ils ont fait un bassin de rétention d'eau.