Et que je lance mon programme, la trame est bien envoyé, l'équipement répond mais l'application se met en attente lors du "read". J'ai essayé plusieurs configurations des VMIN et VTIME sans succès.
EDIT :
Pour que mon appli fonctionne il faut masquer "aggety" :
[^] # Re: Complèments
Posté par JLELONG82 . En réponse au message Pb de lecture port série (RS232 + transceiver RS485). Évalué à 1.
Effectivement j'ai "agetty" qui tourne par défaut.
lorsque que je le désactive :
Et que je lance mon programme, la trame est bien envoyé, l'équipement répond mais l'application se met en attente lors du "read". J'ai essayé plusieurs configurations des VMIN et VTIME sans succès.
EDIT :
Pour que mon appli fonctionne il faut masquer "aggety" :
Et miracle... Les trames sont lus à chaque coup !
Un grand MERCI à a2g pour m'avoir mis sur la voie.
Bonne continuation