SURTOUT PAS !
oui je gueule la dessus. Mais une piqure de rappel s'impose.
Prenons un exemple:
Nous allons parler puissance nécessaire pour alimenter tous ce que nous avons en électronique.
On parle de société à 2000w donc prenons un ménage de 3 personnes soit 6000w:
Pour simplifier tous Cela on va dire que nous avons des périphérique ohmique, comme ça pas de COS phi à prendre en compte.
Donc si nous alimentons la maison en 240v pour 6000w nous aurons besoin de 6000/240 = 25A
Si nous alimentons en 24v nous aurons besoin de 6000/24 = 250A soit 10x plus de courant qu'en 240v
ça vas faire de très gros câble d'alimentation dans notre cas:
en 240v du 4mm2
en 24v du 300mm2
C'est pour ça qu'on fait la distribution avec une tension plus haute, c'est pour avoir en premier moins de perte en ligne et des sections de câble plus faible.
[^] # Re: Distribution électrique
Posté par Ecran Plat (site web personnel) . En réponse au journal De retour du dernier Engineering Workshop Open Compute. Évalué à 9.
SURTOUT PAS !
oui je gueule la dessus. Mais une piqure de rappel s'impose.
Prenons un exemple:
Nous allons parler puissance nécessaire pour alimenter tous ce que nous avons en électronique.
On parle de société à 2000w donc prenons un ménage de 3 personnes soit 6000w:
Pour simplifier tous Cela on va dire que nous avons des périphérique ohmique, comme ça pas de COS phi à prendre en compte.
Donc si nous alimentons la maison en 240v pour 6000w nous aurons besoin de 6000/240 = 25A
Si nous alimentons en 24v nous aurons besoin de 6000/24 = 250A soit 10x plus de courant qu'en 240v
ça vas faire de très gros câble d'alimentation dans notre cas:
en 240v du 4mm2
en 24v du 300mm2
C'est pour ça qu'on fait la distribution avec une tension plus haute, c'est pour avoir en premier moins de perte en ligne et des sections de câble plus faible.