• [^] # Re: Algorithme

    Posté par . En réponse à la dépêche Régulation d'un vieux chauffage sous GNU/Linux. Évalué à 1.

    Text

    En général, on régule la température de départ chaudière en fonction de Text et la température d'émission dans chaque pièce en fonction de Tint,pièce (robinet thermostatique).

    Pourquoi Text ? Peut-être parce que c'est pas moins représentatif de l'ensemble de la maison que la température à un endroit précis (certes, on pourrait sonder partout et déterminer un besoin total, etc...). Je crois que ça sert aussi à anticiper, notamment sur des systèmes avec de l'inertie (planchers chauffants, par exemple, mais il y a de l'inertie partout de toute façon).

    Il écrit :

    si la température dehors est à plus de 18°C, je désactive mon chauffage

    Donc ici, sa mesure de Text, c'est peut-être juste pour savoir quand on a atteint la température extérieure de non-chauffage.

    Température réduite

    Le chauffagiste qui m'a fait mon installation, m'a indiqué qu'il faut au maximum 3 dégrés d’écart entre la t° haute et la t° basse régulée , sinon le gain énergétique est nul, le système de chauffage va ramer pour rattraper l’écart de t° et donc sur consommer.

    Le fameux "si on descend trop il faut chauffer beaucoup pour récupérer et on consomme plus" c'est une idée reçue.

    Les déperditions sont proportionnelles à l'écart Tint - Text. Donc plus on maintient Tint élevée pour rien (quand je suis pas là, je me fous s'il fait 16 ou 12), plus on perd d'énergie.

    Si la consigne de température est un créneau (16°C entre 9h et 18h, 19°C entre 18h et 8h), en théorie, il faut une relance : il faut commencer à chauffer avant 18h. La relance est d'autant plus longue que la puissance d'émission max (la puissance de la génération, ie de la chaudière) est faible et que la chute de température est importante (mauvaise performance du bâtiment (isolation, ventilation).

    Donc à puissance fixée, pour encaisser une grosse chute de température, il faudrait relancer très longtemps avant, et on le fait pas. Pourquoi ? Je pense que question régulation, c'est compliqué. A fortiori dans une maison individuelle où on a pas une régulation super élaborée. Le temps de relance dépend de Tint, Text. Et même de leur évolution pendant la période de relance, dans l'absolu (pour savoir quand relancer, il faudrait connaître les températures à venir jusqu'au début du créneau...), sauf que la précision requise ne l'exige pas.

    Le régulateur de base, il s'emmerde pas, il prévoit pas de relance. Il compare la consigne à la température réelle et si ça suffit pas, il chauffe. Et là, s'il manque 5°C, on les récupérera, mais ça prendra du temps. (Note : pendant ce temps, on fait des économies d'énergie, c'est sûr...) Pour être sûr, on le programme pour chauffer avant le besoin (ici, 30 min avant le lever). Mais c'est pas l'idéal car selon Text, la chute de température n'est pas la même, et donc le temps de relance nécessaire n'est pas le même. En réduisant la chute, on prend peu de risques. Plus la chute et le temps de relance sont grands, moins on maîtrise. Et puis si on rentre plus tôt, etc, on est bien content qu'il fasse pas 12. On est pas des machines.

    Ceci illustre un intérêt de la loi d'eau sur Text : ça permet d'anticiper, puisque l'évolution de Text nous renseigne sur celle des besoins à venir, tout en utilisant une régulation qui ne pense qu'au présent.