Apparement en ce qui te concerne c'est une architecture VDI (voix, données, images) qui est mise en place.
Donc normalement le cablage doit être du UTP catégorie 5 classe E minimum.
En ce qui concerne le cablage tu garde le schéma que tu donne en lien et tu utilise le T568B
Pour l'ethernet tu utilise les bornes 1-2 et 3-6.
Pour le téléphone tu utilise les bornes 4-5.
Et en sortie de cable tu dois avoir un duplicateur RJ-45.
Pour les normes utilisées il y a la NF C15 100 pour l'éléctricité basse tension (téléphone, informatique), et EN 50173 pour le cablage struturé.
J'ai pas testé mais c'est de cette manière que çà doit marcher normalement.
# cablage banalisé
Posté par Gribouille . En réponse au journal Réseaux RJ45/RJ11 (Réseaux et téléphonie). Évalué à 5.
Donc normalement le cablage doit être du UTP catégorie 5 classe E minimum.
En ce qui concerne le cablage tu garde le schéma que tu donne en lien et tu utilise le T568B
Pour l'ethernet tu utilise les bornes 1-2 et 3-6.
Pour le téléphone tu utilise les bornes 4-5.
Et en sortie de cable tu dois avoir un duplicateur RJ-45.
Pour les normes utilisées il y a la NF C15 100 pour l'éléctricité basse tension (téléphone, informatique), et EN 50173 pour le cablage struturé.
J'ai pas testé mais c'est de cette manière que çà doit marcher normalement.