• [^] # Re: oui, mais

    Posté par (site web personnel) . En réponse au journal Tectonique de la pâte thermique (Linux Pratique). Évalué à 8.

    « Badigeonnez votre fenêtre de pâte à 0,5 W/m.k et vous en doublerez le pouvoir isolant si c’est un simple vitrage ! »

    Ô Reur, grande divinité des TP et de leur correcteurs, veuille pardonner à cet enfant perdu ! Une mésinterprétation dans un article, sinon du meilleur aloi, ne vaut pas la damnation éternelle.

    Pour la conduction thermique l'épaisseur et la surface comptent ! Si on badigeonne une vitre, les surfaces seront les mêmes. Mais même avec beaucoup de générosité, l'épaisseur sera sensiblement différente. Ainsi pour une couche de badigeon de 0,1 cm d'épaisseur et une vitre standard de 0,4 cm, la conductivité thermique du composite sera 1.05 W/(m.K). On passera donc d'un flux de 300 W/m2/K à un flux de 210 W/m2/K.

    Le calcul se fait ainsi :

    $\sum_i \alpha_i e_i =\alpha_e e_{totale}$

    Où les alphas sont des conductivités thermiques, les e des épaisseurs, les indices i désignent des matériaux.

    Avec une épaisseur plus raisonnable de badigeon (200 μm) ça donnerai un flux de 277 W/m2/K. On est loin du doublement annoncé du pouvoir d'isolation. Commercial va :-).

    En revanche, en mettant les mêmes épaisseurs (à l'image de ce qui semble se faire sur certains processeurs), le flux de chaleur passe à 106 W/m2/K ! Victoire. D'autant qu'on ne tient pas compte ici du bilan radiatif.

    « IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT » — Odes — Horace