• [^] # Re: Hello

    Posté par . En réponse au message démarrage relativement lent. Évalué à 1.

    Bonjour,

    merci pour la réponse, et désolé pour le retour très tardif. Voici le résultat. Je ne vois pas vraiment d'erreur ou de problème, mais je n'ai pas l'habitude de regarder ces résultats.

    sudo smartctl -a /dev/sda 
    smartctl 6.6 2016年05月31日 r4324 [i686-linux-4.8.0-49-generic] (local build)
    Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org 
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family: Hitachi Deskstar 7K1000.C
    Device Model: Hitachi HDS721025CLA382
    Serial Number: JPE221HH05BWMV
    LU WWN Device Id: 5 000cca 370c2727e
    Firmware Version: JP1OA3EA
    User Capacity: 250 059 350 016 bytes [250 GB]
    Sector Size: 512 bytes logical/physical
    Rotation Rate: 7200 rpm
    Form Factor: 3.5 inches
    Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
    ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
    SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
    Local Time is: Sat May 6 14:53:40 2017 CEST
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    General SMART Values:
    Offline data collection status: (0x84) Offline data collection activity
     was suspended by an interrupting command from host.
     Auto Offline Data Collection: Enabled.
    Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
     without error or no self-test has ever 
     been run.
    Total time to complete Offline 
    data collection: ( 2518) seconds.
    Offline data collection
    capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
     Auto Offline data collection on/off support.
     Suspend Offline collection upon new
     command.
     Offline surface scan supported.
     Self-test supported.
     No Conveyance Self-test supported.
     Selective Self-test supported.
    SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
     power-saving mode.
     Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
     General Purpose Logging supported.
    Short self-test routine 
    recommended polling time: ( 1) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time: ( 42) minutes.
    SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
     SCT Error Recovery Control supported.
     SCT Feature Control supported.
     SCT Data Table supported.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 16
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
     1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
     2 Throughput_Performance 0x0005 133 133 054 Pre-fail Offline - 106
     3 Spin_Up_Time 0x0007 113 113 024 Pre-fail Always - 202 (Average 205)
     4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 473
     5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
     7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
     8 Seek_Time_Performance 0x0005 138 138 020 Pre-fail Offline - 31
     9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1628
     10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
     12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 466
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 473
    193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 473
    194 Temperature_Celsius 0x0002 176 176 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 9/44)
    196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
    197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
    198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 2936
    SMART Error Log Version: 0
    No Errors Logged
    SMART Self-test log structure revision number 1
    Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
    # 1 Extended offline Completed without error 00% 846 -
    # 2 Short offline Completed without error 00% 845 -
    # 3 Short offline Completed without error 00% 845 -
    SMART Selective self-test log data structure revision number 1
     SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
     1 0 0 Not_testing
     2 0 0 Not_testing
     3 0 0 Not_testing
     4 0 0 Not_testing
     5 0 0 Not_testing
    Selective self-test flags (0x0):
     After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
    If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.