• [^] # Re: Prise fondue

    Posté par . En réponse au journal [Tuto/HowTo] Changer la prise RJ45 d'une camera Trendnet TV-IP310PI. Évalué à 4.

    En fait c’est l’intensité de courant que le câble peut supporter qui est proportionnelle au carré du diamètre. Il est évidemment aussi dépendant de la résistivité du matériau.

    À même resistivité, la résistance linéique du cable est inversément proportionnelle au carré du diamètre, nous sommes d'accord.

    Rl [Ω/m] = π/4 ×ばつ (Résistivité [Ω·m]) / (d [m])^2
    

    Donc la puissance linéique dissipée est à intensité constante (puisque généralement la résistance du cable est faible devant l'impédance de la charge, donc l'intensité est imposée par la charge)

    Pl [W/m] = Rl [Ω/m] ×ばつ (i [A])^2
    

    Donc

    Pl [W/m] = π/4 ×ばつ Résistivité [Ω·m]) ×ばつ (i [A])^2 / (d [m])^2
    

    Si on considère que la limite est une puissance dissipée linéique, c'est en effet le diametre qui doit être proportionel à l'intensité. Malgré toutes les approximations d'EauFroide et ses affirmations déconnecté de tout (que veulent dire ses 15m par exemple, je n'ai toujours pas compris), il avait raison sur ce point.